防雷模块做UL认证需要进行绝缘耐压测试,广东优科检测是UL授权的第三方认证检测机构,熟悉防雷模块UL认证标准和申请流程,接下来为大家介绍防雷模块UL认证的绝缘耐压测试要求。



1、初级电路
1.1 在下列情况下,防雷模块SPD应能承受1000V,60Hz的正弦电压,以及2倍的额定电压值持续1分钟而不击穿。
a) 非绝缘带电金属部件和外壳之间。不导电的外壳要包裹在可导电的金属箔内。
b) 极性相反的接线端子。
c) 非绝缘带电金属部件和可接触的死金属部件之间。
d) 非绝缘带电金属部件和接地型插座片之间。

e) 初级电路和独立的次级电路。

例外:额定值 601 – 1000 V的防雷模块SPD应在2000V和最大额定电压值的2.25倍时测量。

1.2 跨接在线路上的元件如可变电阻、二级管、电容之类,会对测试造成干扰,应在测试时断开或者去除。
1.3 额定值大于250V,跨接在线路或跨接在线路到地的电容,其接线端子间以及端子与包裹电容的金属箔之间,应能承受1414V直流电压以及2.828倍的最大额定电压值持续1分钟而不击穿。额定值为250V及以下的电容,测量的直流电压为1414V。

例外:符合UL 1414(收音机和电视类设备用跨接在线路上的、天线耦合电容器)要求的电容,不必进行1.3节规定的耐压测试。

1.4 1.1节和1.3节提到的测试电压,可通过充足的电容获得——至少500 VA,除非更小的电容源可以使用,如果测量仪表连接在电路输出端——以保持击穿情况下的测试电压。
电压应逐渐增大,直至达到所需的测试水平并维持在该值1分钟。 被施加的电压会以统一的速率增长,与电压表指示值一致。

2、独立的次级电路
2.1 表1所示的测试电压要施加在:
a) 次级电路和接地金属之间(保持接地的变压器次级绕组断开);
b) 极性相反的次级电路部分。
在测试交流电路时,实质上测试采用的是60-Hz正弦信号源。在测试直流电路时,采用直流信号源,不过如果可能的话,应在电器中使用变压器,为整流器(或高压整流器的等同物,如果需要的话)提供交流电,以便在直流电路中进行反极性测试。

例外:来自2级电源的次级电路不必进行此项测试。

表 1 测试电压的大小
电路中的最大电压值  测试电压  
0 – 1000 V  3V (最小值500)  
1000 V以上  1.25V + 1750  

2.2 所有的调节旋钮或运行开关要调整到不同的运行位置,以确保在实验过程中,这些部件处于连接状态。分泄电阻器、电解电容、三极管以及其它耗电设备,在电路的公共回路端要处于开路状态。

以上就是关于防雷模块UL认证绝缘耐压测试要求的介绍,如果您有防雷模块、浪涌保护器、压敏电阻等敏感类元器件需要办理UL认证,欢迎联系广东优科检测工程师!

顶部
[提醒] 那尔检测认证集团~亚马逊CPC 沙特SASO Saber GCTS 埃及COC Soncap ECTN CE ROHS 电话: 13262999001(微信)
 

福步全球商业企业推荐: [furniture] Ladonin And Partners, Legal Firm
各国标准组织:

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-3-28 22:46
沪ICP备05002584号

Powered by D1scuz!  © 2001-2025 FOBShanghai.com
Processed in 0.253184 second(s), 6 queries , Gzip enabled ,240

清除 Cookies - 联系我们 - 福步外贸网 - Archiver - 手机客户端