PE管道如何安装,PE管道敷设安装规范
(一)、一般规定
1、管道应敷设在原状土地基或经开槽后处理回填密实的地层上,管道在车行道下管顶覆土厚度不小于0.7米。
2、管道应直线敷设,需利用柔性接口折线敷设时,管道每个承接口处相对转角一般情况下不得不大于2o。
3、排水管道工程可同槽施工,但应符合一般排水管同槽敷设设计、施工的有关规定。
4、管道穿越铁路、高等级道路路堤及有障碍的构筑物时,应设置钢筋混凝土、钢、铸铁等材料制作的保护套管,套管内径应大于波纹管外径200mm以上,管道与套管之间的端部处空间用填料填塞。
5、管道基础的埋深低于建(构)筑物基础底面时,管道不得敷设在建(构)筑物基础下地基扩散角受压区以内。
6、地下水位高于开挖沟槽槽底高程的地区,施工时应采取降低地下水位的措施,防止沟槽失稳。地下水位应降至槽底最低点以下0.3m-0.5m方可进行管道安装。回填的全部过程中,不得停止降低地下水。
(二)、沟槽
1、沟槽槽底净宽度,宜按管外径加0.6m确定,以便于人工在槽底作业为宜。
2、开挖沟槽,应严格控制基底调度,不得扰动基面。基底设计标高以上0.2m-0.3m的原状土应予以保留,禁止扰动。铺管前用人工清理至设计标高,不得挖至设计标高以下。如果局部超挖或发生扰动,不得回填泥土,可换填10mm-15mm天然级配的砂石料或中、粗砂并整平夯实。
3、雨季施工,应尽可能缩短开槽长度,做到成槽块,回填快,并做好防泡槽的措施。一旦发生泡槽,应将水排除,把受泡的软化土层清除,换填砂石料或中粗砂,做好基础处理。
4、人工开槽时,宜将槽上部混杂土,槽下部良质土分开堆放,以便回填用。堆土不得影响管沟的稳定性。
5、槽底埋有不易清除的块石、碎石、砖块等物质时,应铲除至设计标高以上0.2m,然后铺垫天然及配砂石料,面层铺上沙土整平夯实。
6、槽底不得受浸泡或受冻。
(三)、基础
1、管道基础设计,采用垫层基础。对一般的土质地段,基底只需铺一层砂垫层,其厚度为0.1m;对软土地基,槽底又处在地下水位以下时,宜铺垫一层砂砾或碎石,其厚度不小于0.15m,碎石粒为5mm-40mm,上面再砂垫层(中、粗砂)厚度不小于50mm,垫层总厚度不小于20mm。
2.、开槽后,对槽宽、基础垫层厚度、基础表面标高、排水沟畅通情况、沟内是否有污泥、杂物、基层有无扰动等作业项目,分别进行验收,合格后都能安排。
(四)、管道安装
1、管道安装一般均可采用人工安装。安装时,由人工抬管道两端传给槽底施工人员。明开槽,槽深大于3m或管径大于400mm的管道,可用非金属绳索溜管,使管道平稳的放在沟槽管位上。严禁用金属绳索勾住两端管口或将管道自槽边翻滚抛入槽中。
2、承插口管安装应将插口顺水流方向,承口逆水流方向,由下游向上游依次安排。
3、管道长短的调整,可用手据切割,但断面应垂直平整,不应有损坏。
|