沃尔玛社会责任审核(Walmart ES)最常见的发现点

1、所有车间安全出口门不接受卷帘门或推拉门,如果卷帘门必须焊死+装外开门,推拉门必须门上开小门,当然一楼的话以上两种门拆除亦可,有效门的宽度必须符合消防法要求,即至少0.9m或者0.6m/百人,两
者取其宽。

2、二楼以上必须有门,该门除了必须符合往逃生方向开启,还需防烟效果,以及有闭门器,宽度必须符合消防法要求,即至少0.9m或者0.6m/百人,两者取其宽。

3、二楼以上的车间或者宿舍不能安装防盗窗,就算一定要安装的话,也必须要能从里面打开。

4、在2006以后的涉及到符合木工,棉麻,服装,玩具,电子类要求的建筑必须安装喷淋建筑面积大于3000m2或者占地面积大于1500m2.

5、所有消防器材、设施、通道、出口等都需要定期点检,并保留点检记录;

6、每6个月必须举行一次消防演习,所有人员都要参加,如果厂区内由几个工厂的话,要举行联合消防演习,并保留记录;如果没有消防栓,那么不好意思工厂必须每季度举行消防演习。

7、每层楼和每个车间必须配备受过专业培训的消防员,并将照片名字等张贴在车间醒目位置,并且佩戴消防员袖标,便于区分。

8、必须在厂区内标识消防疏散紧急集合点;

9、必须取得厂房的消防验收合格报告,或者消防验收备案记录。

10、逃生疏散的指示标志必须引导到紧急疏散集合点;

11、每个安全出口楼梯的拐角处必须有24小时灯管型的安全出口标识牌和应急灯,以及消防疏散图(一定要求所站位置);

12、所有新进员工,必须在7天内完成消防安全培训;

13、沃尔玛将电气安全列入消防问题,比如配电箱没有上锁、没有内盖、电线外露、电源箱开关没有标识用途,没有警示标语等;

14、原则上符合建筑消防设计要求的楼层必须要安装室内消防栓,并且有水、附件齐全。

15、安全出口的门必须一个动作打开,即不能有锁/插销。

16、逃生标志的设置:地板上设置带有荧光标识的逃生箭头,至少20米一个,拐弯处1个/米。带电的灯光标识需安装在1米以下。

17、**消防栓配备充足,必须有第三方消防检查报告,每年一次。

18、紧急出口:70平方米以上或容纳人数大于10人的需要有2个紧急出口;10—499人,有2个出口;500—1000人,有3个紧急出口;大于1000人的有4个紧急出口。

19、两个紧急出口的距离要大于房间对角线距离的一半,安装喷淋两个紧急出口的距离要大于对角线的1/3。

20、警铃的按钮必须符合要求,即必须使用钥匙复位型开关,警铃必须安装备用电源,保持单幢楼联动。





专业从事欧美客户人权/质量/反恐审核辅导/公关/查时间  
古小姐 TEL:0086-15779675201      QQ3034274896
顶部
验厂小方 (明傲咨询-Andy)
论坛元老
Rank: 6Rank: 6
MP:13918044493



UID 2271257
积分 146388
帖子 6636
阅读权限 120
注册 2013-10-15
来自 VX:13918044493
状态 离线
发表于 2016-11-15 08:49  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
福步外贸论坛 - 归档内容,请登录后查看 Please log in to view.

顶部
验厂指导
高级会员
Rank: 4



UID 2787853
积分 6790
帖子 348
阅读权限 60
注册 2016-8-17
状态 离线
发表于 2016-11-15 10:53  资料  个人空间  个人短信  加为好友  只看该作者 QQ
福步外贸论坛 - 归档内容,请登录后查看 Please log in to view.

顶部
 

福步全球商业企业推荐: [manufacturing] Zamro

当前时区 GMT+8, 现在时间是 2024-4-16 13:31
沪ICP备05002584号

Powered by D1scuz!  © 2001-2025 FOBShanghai.com
Processed in 0.249009 second(s), 7 queries , Gzip enabled ,240

清除 Cookies - 联系我们 - 福步外贸网 - Archiver - 手机客户端