2008-5-5 09:07
lezi
屏蔽电缆出口认证
我想问下,屏蔽电缆要出口,做CE认证,这个屏蔽电缆在CE认证标准中最高测试耐压是多少?
2008-5-5 09:20
iceraintree
呵呵 你要做CE吗 留个联系方式 大家探讨下 QQ575665496
2008-5-5 09:26
hellen.2008
要做的话,可以联系我啊!我们经常做的!以下有我的联系方式
2008-5-5 09:42
lezi
[quote]原帖由 [i]hellen.2008[/i] 于 2008-5-5 09:26 发表 [url=http://bbs.fobshanghai.com/redirect.php?goto=findpost&pid=14223884&ptid=1112460][img]http://bbs.fobshanghai.com/images/common/back.gif[/img][/url]
要做的话,可以联系我啊!我们经常做的!以下有我的联系方式 [/quote]
你都不知道标准电压是多少,我还找你做啊?:L
瞎忽悠
2008-5-5 10:01
hellen.2008
哈哈,真的想做的话,我们可以谈谈的!
2008-5-5 10:25
dwh_2010
呵呵,这个我们好像做不了.楼主可以咨询下TUV这个产品正规操作的话是应该操作的话是按照VDE的,如果只是应付下海关或者客户的,楼主可以考虑做CE.但是会存在风险,楼主自己权衡下.
2008-5-5 10:29
longhappy
产品做不了CE的拉,看用途,可以做一下3.1材料证明!
2008-5-5 15:58
world2008
电线电缆的国家标准
行业标准的查询网站:[url]http://www.eveye.cn[/url]
常规电线电缆标准:
一.交联聚乙烯绝缘电缆
一、生产标准:
本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
二、使用范围:
本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
三、使用特性:
1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
--------------------------------------------------------------------------------
二.铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土)
一、生产标准:
本产品按GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产
二、使用范围:
本产品适用于架空电力输配电线路。
三、使用特性:
1.架空导线长期允许工作温度为+70℃。
2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。
3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。
4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。
5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。
--------------------------------------------------------------------------------
三.架空绝缘电缆
一、生产标准:
本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产
二、使用范围:
本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。
三、使用特性:
1.电缆额定电压分为三种:
A、0.6/1kV;
B、10(12)kV;
C、35(42)kV;
2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。
3.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃,聚乙烯绝缘为130℃,交联聚乙烯绝缘 为250℃。
4.电缆的敷设温度应不低于-20℃。
--------------------------------------------------------------------------------
四.预制分支电缆
一、生产标准:
Q/ZWD 007-2001 《预制分支电缆》
二、引用标准:
JISC 2810 电线连接通则(日本工业标准)
JCS 376 附带分支线电缆(日本电线工业会标准)
IEC 60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
GB 12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆
三、使用范围:
本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统,也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。
四、使用特性:
1、绝缘电阻≥200MΩ;
2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿;
3、分支部接头具有良好的气密性与防水性,通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求;
4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2;
5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法;
6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法;
7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g
8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。
9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。
10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。
11.电缆的敷设温度应不低于0℃。
--------------------------------------------------------------------------------
五.地铁(轻轨)用电缆
一、生产标准:
Q/ZWD J08.01-1998 铜芯、铝塑料绝缘阻燃电缆。
二、引用标准:
GB9330 塑料绝缘控制电缆
GB12706 额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电流
IEC60332-3 垂直安放的成束电线或电缆
IEC60502 额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
IEC60754-1 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第一部份:卤酸气体释放量的测量
IEC60754-2 取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法 第二部份:用测量PH值和导电率来测气体的酸度
IEC61034 电(光)缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定
NES713(第三版)小样材料燃烧产物毒性指数的测定
三、使用范围:
本产品适用于地铁(轻轨)、高层建筑等场合输配电能。
四、使用特性:
产品具有低烟低(无)卤阻燃特性,还可具有防紫外线、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根据需求也可具有防白蚁性能,且对人体、环境无害。根据不同的阻燃要求分为A、B、C级。
参考资料:[url]http://www.zzcable.net/baojia/ViewInfo.asp?id=525[/url]
2008-5-19 11:56
issacmu
这个我们可以做
我公司做过多家电子元件类产品认证检测,有丰富的电子产品认证的经验。
有需要认证的话 欢迎咨询--- 上海莱测
联系电话:021-55155507 QQ13344562
页:
[1]
Powered by Discuz! Archiver 5.5.0